22.01.2017 17:10

    Hallo,
    habe mit dem o.g. Thermostaten folgendes Problem:
    In unregelmäßigen Abständen von 2-3 Wochen öffnet der Thermostat vollständig und der Raum heizt sich auf volle Temperatur auf. Im Display erscheint die Fehlermeldung INS. Ich muß nun eine Adapterfahrt durchführen. Dann ist für die nächsten 2-3 Wochen Ruhe.
    Diese "Fehlfunktion tritt bei 2 von 6 Thermostaten auf. Mein Problem dabei ist, daß die Räume aufgeheizt werden, und ich keine Möglichkeit habe, die Temperatur von außerhalb (Smartpfhone) zu beeinflussen (bin unter der Woche nicht immer zu Hause)
    Habe bei Beiden einen Reset durchgeführt, neu angelernt und auch neue Batterien eingesetzt, obwohl die Anzeige 2,9V ausweist.

    Für einen Tip wäre ich dankbar.
    Roland
    Mitglied
    Beiträge: 70
    Registriert: 04.01.2015
    Wohnort: Berlin

      23.01.2017 11:54

      Moin Roland,

      bei mir waren es die Batterien. Obwohl relativ frisch eingelegt, waren die nach ein paar Wochen hinüber (schlechte Qualität). Einfach mal ein paar neue rein und beobachten !!

      VG Thorsten
      Der_Elvis
      Mitglied
      Beiträge: 7
      Registriert: 19.11.2015
      Wohnort: Wolfsburg

      Sie müssen eingeloggt sein, um etwas schreiben zu können.