28.01.2015 08:35

    Guten Morgen Sebastian,

    ich habe gestern die CloudBox erhalten, und mußte mit Schrecken feststellen, das die Brennenstuhlaktoren nicht mit der CloudBox zusammen arbeiten. Ich habe auch festgestellt, das beim Dippschalter (10 Stellen) im Portal die letzten zwei nicht einstellbar sind. Es wird aber bestimmt der vorletzte Schalter noch gebraucht. Die ersten 5 sind für den Hauscode und die anschließenden 4 für die jeweiligen Kanäle.
    Ich weiß jetzt aber nicht, ob die Box defekt ist, oder es an den Aktoren liegt. Habe ich nun die 130€ in den Sand gesetzt?
    Mit freundlichen Grüßen
    Norbert

    Nobby
    Norbert von Cleef
    Mitglied
    Beiträge: 4
    Registriert: 23.01.2015
    Wohnort: Heinsberg

      28.01.2015 08:59

      Hallo Nobby,
      bitte benenne uns einmal die genaue Modell Bezeichnung Deiner Brennenstuhl Aktoren und jeweils dazu die benötigten DIP Einstellungen.

      Grüße Stephan
      Stephan
      Mitglied
      Beiträge: 306
      Registriert: 15.08.2014
      Wohnort: Coesfeld

        28.01.2015 09:38

        Hallo Stephan,
        die Modellbezeichnung lautet: RCS 1000 N.
        DIP Einstellung 11010 01000
        MfG

        Norbert

        Nobby
        Norbert von Cleef
        Mitglied
        Beiträge: 4
        Registriert: 23.01.2015
        Wohnort: Heinsberg

          28.01.2015 10:43

          By the way:

          Ich habe meine Brennenstuhl wieder umgetauscht, als ich den Standbystrom gemessen habe. Mit meinem Billigmessgerät waren es ca. 5 bis 6 Watt (an oder aus) pro Steckdose. Also bei meinen jetzt 6 Aktoren wären das schon mal 30 Watt für nichts. Bei 365 Tagen (mit 24h) im Jahr also 262,8 kwh oder bei 25 ct je KW 65,70 EUR, wenn ich mich nicht verrechnet habe.

          Bei den Intertechnogeräten konnte ich keinen Standby messen, habe aber gelesen, dass es so ca. 0,5 Watt sein sollen (also bei 6 Aktoren 6,57 EUR pro Jahr).

          Vielleicht können wir so zusammen durch die Ersparnis bald ein Kraftwerk abschalten ;-)
          Detlef F.
          Mitglied
          Beiträge: 41
          Registriert: 30.12.2014
          Wohnort: Peine

            28.01.2015 11:51

            Hallo Nobby,
            bei den Brennenstuhl Zwischensteckern ist zu beachten, dass der 7. und 8. DIP Schalter (D und E) fest vorgegebene Werte haben müssen:

            D oben (1)
            E unten (0)

            Daher kannst Du die Einstellung 11010 01000 in everHome nicht nutzen.
            Dies liegt daran, dass wir das Brennenstuhl Protokoll auf das Intertechno Protokoll mappen.
            In den ersten 6 Stellen bist Du frei.

            @Detlef: Stimmt, die Intertechno Geräte haben einen wesentlich geringeren StandBy Strom.

            Grüße Stephan
            Stephan
            Mitglied
            Beiträge: 306
            Registriert: 15.08.2014
            Wohnort: Coesfeld

              28.01.2015 11:53

              Hallo zusammen,

              als Zusatz:
              Es lassen sich aber DIP-Zustände wie z.B.
              01010 01010
              nutzen und somit sehr viele Brennenstuhl-Aktoren gleichzeitig betreiben.

              MfG
              Sebastian
              Sebastian
              everHome

                09.05.2015 20:04

                Hallo everHome Team,
                leider ist das mit den Brennenstuhl Aktoren so eine Sache, in Verbindung mit den Handfernbedienungen sind die Dip-Stellungen der Schalter fest vorgegeben, die ersten fünf einstellbar als Hauscode, die letzten fünf als Zuordnung zu den Tasten an den FB. Taste A =10000, B=01000, C=00100, D=00010, E=00001. Es sind also über Everhome die Aktoren zusammen mit den Fernbedienungen nicht nutzbar. Um mein komplettes Wohnungssortiment ( 15 Aktoren, 7 Fernbedienungen, 3 Handy-App) nicht einstampfen zu müssen wäre eine flexible Einstellung der letzten 5 digits eine feine Sache. Oder als Alternativlösung die Möglichkeit via Cloudbox das Brennenstuhl Gateway zu steuern. Die Cloudbox ist vorhanden und bei euch gekauft. Im Augenblick steuere ich die Aktoren noch über die PowerSwitch App ( http://power-switch.eu/ ) würde aber gerne komplett auf everHome Umsteigen.
                Gruß,
                Dieter

                via BlackBerry
                Dieter
                Mitglied
                Beiträge: 3
                Registriert: 30.04.2015
                Wohnort: München

                  11.05.2015 11:10

                  Hallo Dieter,

                  die vollständige Unterstützung der Brennenstuhl Fernbedienungen ist aktuell nicht geplant. Bei genug Nachfrage werden wir das höher priorisieren.

                  MfG
                  Sebastian
                  Sebastian
                  everHome

                    16.05.2015 12:17

                    Hallo,
                    für das Fernbedienungsproblem habe ich im Netz eine Lösung gefunden:
                    http://jguembel.gmxhome.de/ELRO%20440%20FB/index.html
                    Nach dieser kleinen Modifikation der Fernbedienungen läuft alles perfekt miteinander, Everhome schaltet wie es soll und die FB auch. Es funzt mit den Brennenstuhl RCS1000SN, Pollin (Best.Nr. 550666 bzw 550693) und wahrscheinlich allen FB mit HX2262 IC und Dipschaltern.
                    Gruß,
                    Dieter

                    via BlackBerry
                    Dieter
                    Mitglied
                    Beiträge: 3
                    Registriert: 30.04.2015
                    Wohnort: München

                      03.06.2016 19:27

                      ...nun ja, ich habe soebenden Thread gefunden/gelesen, ich teile jetzt auch noch die Nachfrage, auch wenn die Standby-Leistung recht hoch, die Schalter bekommt man fast geschenkt, im Dreier-Set unter Euro 10,- (wenn es mal der Baumarkt um die Ecke wieder im Angebot hat). Für den temporären Einsatz sind die Teile top, z. B. Wheinachtsbaumbeleuchtung, Gartenbeleuchtung, Urlaubsschaltungen und vieles mehr. Die Anpassung der Software sollte wohl kein Problem darstellen, ist ja nur ein Mapping mit gerade mal 2 weiteren Bits notwendig.

                      Ich glaube kaum, dass ich der einzige bin, der diesen Wunsch hat.

                      Gruss Stefan
                      stefan cruse
                      Mitglied
                      Beiträge: 20
                      Registriert: 22.01.2016
                      Wohnort: rodgau

                        23.06.2016 19:57

                        Hallo zusammen,

                        ich würde es begrüßen, wenn die Brennenstuhl-Aktoren höher priorisiert werden könnten.
                        Das ich die letzten beiden DIP (D und E) nicht schalten kann, da sie bei der Menge der Aktoren benötigt werden,
                        ist schon sehr lästig.
                        Ragnarox
                        Mitglied
                        Beiträge: 15
                        Registriert: 13.06.2016
                        Wohnort: Dortmund

                          25.12.2016 13:33

                          Ich würde das auch sehr begüßen!
                          ansonsten würde ich die Cloudbox wieder zurück schicken.
                          Christian G.
                          Mitglied
                          Beiträge: 1
                          Registriert: 18.12.2016
                          Wohnort: rödinghausen

                            17.01.2017 17:35

                            Ich würde es auch sehr begrüßen! Bei der App Stecker PRO ist es schließlich auch ohne Einschränkung möglich die Positionen für die DIP Schalter A,B,C,D und E frei zu wählen, wodurch eine parallele Nutzung mit der Fernbedienung möglich ist.

                            Wieso verhindert das Mapping von Intertechno auf das brennstuhl Protokoll die freie Wahl für die Codierung A-D?

                            Der erste positive Eindruck für das User Interface wird durch unsinnige Bechränkungen der Funktion getrübt. rnrnDie Kompatibilitätsliste vermittelt den Eindruck dass die Geräte vollständig unterstützt werden. Für die eigene Planungssicherheit sollte schon ein Hinweis enthalten sein, dass ein Parallelbetrieb brennstuhl FB und everHome CloudBox derzeit nicht möglich ist.
                            Bernardus Steenbeek
                            Mitglied
                            Beiträge: 1
                            Registriert: 03.12.2016
                            Wohnort: Berlin

                              17.01.2017 18:20

                              Hallo Bernardus,

                              in der Kompatibilitätsliste findet sich bei jedem Brennenstuhl-Gerät ein Hinweis, dass die Fernbedienung nicht genutzt werden kann.

                              MfG
                              Sebastian
                              Sebastian
                              everHome

                              Sie müssen eingeloggt sein, um etwas schreiben zu können.