23.05.2016 14:06

    Hallo, ich schalte in einer Szene immer zwei oder drei Gruppen.
    Seit dem letzten Update kommt es immer wieder vor, dass die Gruppen (z.B. mehrere Rollos) nicht komplett geschalten werden. Dabei ist immer wieder einmal ein anderes Rollo betroffen.

    Woran liegt das?

    Viele Grüße Fränk
    Fränk
    Mitglied
    Beiträge: 56
    Registriert: 20.02.2015
    Wohnort: Gutenborn OT Rippicha

      24.05.2016 09:22

      Hallo Fränk,

      werden die Aktionen im Logbuch bestätigt? Wenn ja, dann liegt vermutlich eine Störung durch die (an)laufenden Motoren vor. Es kann helfen die Aktionen zeitlich zu versetzen.

      MfG
      Sebastian
      Sebastian
      everHome

        24.05.2016 10:17

        Hallo,

        vielen Dank für eine Rückantwort.
        Was bedeutet Aktion zeitlich versetzen - dann habe ich ja keine Gruppen mehr?

        p.s. Es lief aber die letzten Monate stabil.

        Viele Grüße Fränk
        Fränk
        Mitglied
        Beiträge: 56
        Registriert: 20.02.2015
        Wohnort: Gutenborn OT Rippicha

          24.05.2016 10:51

          Hallo Fränk,

          um zeitlichen Versatz zu erreichen benötigst du dann Szenen statt Gruppen, das ist korrekt.
          Die Firmware hat sich bezüglich Senden nicht geändert, vielleicht hat der Nachbar eine Wetterstation aufgestellt, es kann viele Ursachen haben.

          MfG
          Sebastian
          Sebastian
          everHome

            03.02.2017 20:04

            Ich habe das selbe Problem. Beim Schalten von Gruppen wird jeweil 1 Gerät (zufällig) nicht geschaltet. Das ist ziemlich lästig
            mwolff0511@gmail.com
            Mitglied
            Beiträge: 1
            Registriert: 05.11.2015
            Wohnort: Bermatingen

              21.07.2017 22:56

              Wie sieht das bei Gruppen aus?? Werden die Signale bei z.B. Rollos direkt hintereinander gesendet oder wird zwischen jedem Gerät eine "Pause" eingelegt. Wenn die Signale direkt hintereinander gesendet werden ist das für manche Empfänger zu viel. Ein zeitlicher Versatz von 0,5 - 1 sec wäre da besser. Das konnte ich sehr gut beobachten. Habe Rollos früher über nen raspi geschalten. Da bemerkte ich diese Störungen auch.
              Flo
              Mitglied
              Beiträge: 8
              Registriert: 18.05.2016
              Wohnort: Rottenburg

                24.07.2017 06:52

                Hallo zusammen,

                in einer Gruppe von Geräten werden die einzelnen Geräte mit einem zeitlichen Versatz geschaltet. Dies wird generell so durch everHome gesteuert. Damit können sich die einzelnen Funk-Signale der jeweiligen Geräte nicht überlagern.
                Allerdings kann es (allerdings seltenst) vorkommen, dass durch die erzeugten elektro-magnetischen Wellen bei Fahren eines Rohrmotors das Funk-Signal für einen anderen Rohrmotor gestört wird.
                Daher der Tipp von Sebastian an Fränk, es einmal mit einer Szene zu versuchen.