12.04.2017 12:03

    Hallo zusammen,

    ich habe folgendes Szenario:

    Im Badezimmer habe ich ein Homematic Thermostat HM-CC-RT-DN verbaut, welches ich über die cloudBox steuere. Zudem habe ich einen optischen Homematic Tür-/Fenster-Kontakt HM-Sec-SCo zur Fenster offen/geschlossen Erkennung verbaut. Das Thermostat wird also über den Tür-Fenster-Kontakt auf bzw. zu gefahren - je nachdem ob das Fenster offen/geschlossen ist. Das alles wird via der cloudBox gesteuert.

    Nun aber mein Problem: anscheinend hat das Badezimmer eine nicht optimale Lage im Haus, sodass die Fenster offen/geschlossen Erkennung nicht immer funktioniert. Hierbei handelt es sich wohl um ein Reichweitenproblem.

    Jetzt habe ich folgendes ausprobiert: Ich habe den Tür-/Fenster-Kontakt an der cloudBox abgelernt und direkt am Thermostat angelernt, sodass beide Geräte direkt miteinander kommunizieren können. Soweit so gut - das funktioniert auch. Das Thermostat erkennt, ob das Fenster auf oder zu ist, welches mir am Display der Thermostates mittels des Fenster-Auf Symbols angezeigt wird. Das Thermostat schaltet auch für ca. 3 Sekunden auf 12 Grad und danach wird die Soll-Temperatur von der cloudBox direkt wieder überschrieben.

    Kann man das irgendwie "umgehen", dass die Soll-Temperatur bei geöffnetem Fenster von der Box überschrieben wird, solange wie das Fenster auf ist?

    Gruß,
    Dirk


    Cloudbox 3.0 Premium / Firmware V4.6.2
    Dirk
    Membre
    Messages: 109
    Enregistré: 27.06.2016
    Lieu: Kamp-Lintfort

    Vous devez être connecté pour écrire quoi que ce soit.