    Halllo zusammen, ich habe einen Ledix WDN-03 Berührungsschalter mit einem Edelstahl Handlauf verbunden, um einen eingebauten LED-Streifen zu steuern. Der Berührungsschalter schaltet bei jeder Berührung von „Aus“ auf „Ein“ und umgekehrt. Bei mehrfacher Berührung geht das Licht also an, dann aus, dann an usw. Damit das Licht für eine bestimmte Dauer an bleibt, habe ich einen ITS-23 angeschlossen und den LED- Streifen mit einer Funksteckdose verbunden. Funktioniert auch eigentlich, ABER der ITS-23 sendet anscheinend regelmäßig den Zustand. Damit geht das Licht ungewollt regelmäßig an und aus. Lässt sich das softwareseitig verhindern? Also eine Aktion wird nur ausgeführt, wenn sich der Zustand geändert hat. Soll heißen, solange Strom am ITS-23 anliegt wird nur einmalig eine Aktion ausgeführt. Vielen Dank für eure Unterstützung.
    Carsten
    carsten.weigang@freenet.de
    Membre
    Messages: 15
    Enregistré: 17.08.2015
    Lieu: Witten

      19.02.2022 08:56

      Hallo Carsten,

      laut deinem Logbuch hat der ITS-23 in den letzten drei Tagen immer nur verschiedene Stati gemeldet, daher würde ich ein periodisches Senden ausschließen.

      MfG
      Sebastian
      Sebastian
      everHome

        19.02.2022 09:08

        Hallo Sebastian, vielen Dank für die schnelle Rückmeldung. Da es etwas nervig war, dass das Licht ständig ungewollt angeht, habe ich das ganze deaktiviert. Ich kann es aber gerne zu Testzwecken wieder in Betrieb nehmen und wir beobachten was passiert. Ich würde dann den Handlauf nur einmal berühren. Das Licht sollte dann für 30 Sekunden angehen und danach ausbleiben. Bis zur übernächsten Berührung. Die nächste wäre ja „Aus“.
        Vielen Dank und viele Grüße
        Carsten
        carsten.weigang@freenet.de
        Membre
        Messages: 15
        Enregistré: 17.08.2015
        Lieu: Witten

          19.02.2022 09:16

          Hallo Sebastian, es hat bisher nur eine Berührung stattgefunden. Es scheint so, dass der ITS-23 alle 2 Minuten den Zustand „Ein“ sendet und somit eine Aktion auslöst. Viele Grüße Carsten
          carsten.weigang@freenet.de
          Membre
          Messages: 15
          Enregistré: 17.08.2015
          Lieu: Witten

            19.02.2022 09:21

            Hallo Carsten,

            auch in diesem Fall hat das Treppengeländer wieder "Aus" gemeldet, wie im Logbuch zu sehen.

            MfG
            Sebastian
            Sebastian
            everHome

              19.02.2022 09:30

              Hallo Sebastian, dass der Zustand „Aus“ gesendet wird verstehe ich nicht, da der ITS-23 seit der ersten Berührung Strom bekommt. Also eigentlich nur „Ein“ senden darf. Viele Grüße Carsten
              carsten.weigang@freenet.de
              Membre
              Messages: 15
              Enregistré: 17.08.2015
              Lieu: Witten

                19.02.2022 09:34

                Hallo Sebastian, Der Berührungsschalter scheint i.O. zu sein. Wenn ich statt des ITS-23 eine Lampe anschließe, geht diese mit der ersten Berührung an und bleibt an. Mit der Zweiten geht sie aus und bleibt aus.
                Viele Grüße Carsten
                carsten.weigang@freenet.de
                Membre
                Messages: 15
                Enregistré: 17.08.2015
                Lieu: Witten

                  19.02.2022 11:44

                  Hallo Sebastian, der WDN-03 scheint aufgrund seiner Kalibrierungsfunktion ein gewisses Eigenleben zu führen. Möglicherweise liegt es an der großen Berührungsfläche (Handlauf). Der ITS-23 funktioniert korrekt. Ich werde mal den WDN-02 ausprobieren. Der hat keine Kalibrierungsfunktion. Vielen Dank für die Unterstützung und viele Grüße Carsten
                  carsten.weigang@freenet.de
                  Membre
                  Messages: 15
                  Enregistré: 17.08.2015
                  Lieu: Witten

                  Vous devez être connecté pour écrire quoi que ce soit.