05.10.2018 11:05

    Hallo zusammen,
    ich habe mir einen SH5-RBD-01A von Smartwares zugelegt (Schalter / Dimmer).
    Laut Hersteller kann der hinter einen vorhandenen Schalter montiert werden, so dass die Lampe smart wird aber dennoch mit dem herkömmlichen Schalter betrieben werden kann.
    Dummerweise habe ich am Schalter nur 1x N und 1x Phase, der Funkschalter benötigt jedoch beides 2 mal.
    Hat jemand eine Idee wie der Schalter dennoch funktioniert, denn Kabel legen geht nicht ist auch keine Option.
    Alternativ könnte ich auch ein Gerät von einem anderen Hersteller nutzen (muss nicht mit Dimmer sein ein / aus reicht).
    Gruß Carsten

    CG, Is the home smart will make life easier
    Gloddi
    Membre
    Messages: 6
    Enregistré: 12.02.2015
    Lieu: Haltern Am See

      05.10.2018 11:22

      Die beiden N Anschlüsse sind nur intern gebrückt. Du muss also die Kabel von der Steckdose an den beiden äußeren Anschlüssen N und L anschließen. Die Lampe schließt du dann an die beiden inneren Anschlüsse X und N an.

      Gruß Martin
      MartinCC
      Membre
      Messages: 219
      Enregistré: 01.12.2014
      Lieu: Burgau

        05.10.2018 11:31

        Hallo Martin,
        erst einmal danke für die schnelle Antwort.
        Doch an dem Funkschalter sind 2 Kabel die an den vorhandenen Schalter angeschlossen werden sollen.
        Dann bleiben mir nur noch 2 Kabel über 1xN und 1xPhase, ich habe keine 4 Kabel in meiner Dose.

        Wat nu ?

        CG, Is the home smart will make life easier
        Gloddi
        Membre
        Messages: 6
        Enregistré: 12.02.2015
        Lieu: Haltern Am See

          05.10.2018 13:18

          du hast N und Phase am Schalter. Wo ist das Kabel, welches weiter zur Lampe geht? N am Funkschalter kannst du auch außen nur eine Brücke rein machen.

          Gruß Martin
          MartinCC
          Membre
          Messages: 219
          Enregistré: 01.12.2014
          Lieu: Burgau

            05.10.2018 13:31

            Hallo Martin, das sind die beiden Kabel die zur Lampe gehen, ich nehme an N geschaltet das war es.
            Gruß Carsten

            CG, Is the home smart will make life easier
            Gloddi
            Membre
            Messages: 6
            Enregistré: 12.02.2015
            Lieu: Haltern Am See

              05.10.2018 15:38

              Hallo,

              für mich klingt das als würde in der Dose nur einmal Phase und einmal der Draht zur Lampe anliegen, was auch so üblich ist. Ein Intertechno ITL-230 oder ein Intertechno ITDM-250 benötigt das N nicht und sollte daher eher möglich sein.

              MfG
              Sebastian
              Sebastian
              everHome

                07.10.2018 11:37

                Hallo Sebastian, das ist genau so. Danke für die Antwort.

                CG, Is the home smart will make life easier
                Gloddi
                Membre
                Messages: 6
                Enregistré: 12.02.2015
                Lieu: Haltern Am See