26.02.2020 07:18

    Hallo,

    habe erfolgreich an jeden Heizkörper neue Max! Thermostate angebracht.
    Für jeden einen Zeitplan erstellt und eingerichtet. Soweit sah alles super aus.
    Eine neue Solltemperatur wird sofort übermittelt und das Ventil öffnet. Alles soweit so gut.
    Heute morgen fällt mir auf, dass keines der Thermostate die tatsächliche Raumtemperatur übermittelt. Ich habe bei 3 Grad das Fenster auf und in der Everhome Übersicht (auch nach mehrfachen synchronisieren) steht nach einer halben Stunde immer noch 19,3 Grad und das bei allen Thermostaten. Eine veränderte Raumtemperatur wird nicht an Everhome übermittelt. Was kann das denn sein?

    Stefan Rieger
    Member
    Posts: 75
    Registered: 31.01.2020
    Place of residence: Trohe

      26.02.2020 07:27

      Hallo,

      die Max!-Heizkörperthermostate senden die Ist-Temperatur nur, wenn Sie das Ventil verstellen.

      MfG
      Sebastian
      Sebastian
      everHome

        26.02.2020 07:36

        das heisst ich habe keine Möglichkeit, über die Everhome App oder das Portal die Raumtemperatur zu sehen, wenn das Ventil wegen Zeitplan eine 0-Stellung hat?
        Der Temperaturwert den ich im Portal sehe, ist der letzte der übermittelt wurde als das Ventil noch geöffnet war?
        Stefan Rieger
        Member
        Posts: 75
        Registered: 31.01.2020
        Place of residence: Trohe

          26.02.2020 07:37

          Hallo,

          so ist es.

          MfG
          Sebastian
          Sebastian
          everHome

            26.02.2020 08:00

            Okay danke.
            wie soll ich dann die Temperatur von Außerhalb regeln können, wenn ich zB im Urlaub bin und sehen möchte wie warm oder kalt es im Raum ist und dann eventuell die Heizung aufdrehen möchte, weil es zu kalt ist.
            Muss ich mir jetzt noch für jeden Raum ein Wandthermostat zu legen um das zu sehen?

            Wird daran noch gearbeitet oder wird das so bleiben?
            Stefan Rieger
            Member
            Posts: 75
            Registered: 31.01.2020
            Place of residence: Trohe

              26.02.2020 08:16

              Hallo,

              der Max!-Thermostat sorgt ja selbstständig dafür, dass der Raum die gewünschte Soll-Temperatur erreicht.
              Wir können das Verhalten des Thermostaten leider nicht beeinflussen und nur Daten empfangen, die das Gerät auch sendet.

              MfG
              Sebastian
              Sebastian
              everHome

                26.02.2020 08:40

                ist das bei den Homematic Heizkörperthermostaten anders oder ist das Verhalten gleich?

                Gibt es bei den Max! Heizkörperthermostaten eine Möglichkeit für eine Korrektur (Raum-Offset) der Tatsächlichen Temperatur.
                Stefan Rieger
                Member
                Posts: 75
                Registered: 31.01.2020
                Place of residence: Trohe

                  26.02.2020 10:44

                  würde dann nämlich umsteigen auf die Homematic Heizkörperthermostate oder ist die dauerhafte Temperatur Abfrage nur mit zusätzlichen Wandthermostaten möglich?