20.06.2017 21:19

    Hallo, habe eine 3T DC101 AFE Funkaufputzempfänger, einen 3T Solar-Wind-Sonne-Regensensor und einen Handsender im Einsatz das funktioniert auch d.h. bei Wind bzw. Regen fährt die Markise automatisch ein. Habe jetzt den AFE Empfänger mit Everhome verbunden das funktioniert auch noch. Das Problem ist das beim Everhome Befehl rein fährt die Markise raus und bei Everhome raus fährt die Markise ein. Die Belegung des Motors kann ich nicht ändern da dann der Wind-Regensensor falsch herum schaltet. Kann man im Portal die Befehle Rein/Raus ändern oder gibt es eine andere Lösung des Problems?

    Gruß
    Thomas
    Thomas Beurer
    Membre
    Messages: 2
    Enregistré: 18.05.2017
    Lieu: Ludwigsburg

      21.06.2017 10:36

      Hallo Thomas,

      ich steuere meine Markise zwar nicht mit einem 3T DC101, sondern mit einem CMR500 von Intertechno - aber evtl. funktioniert meine Vorgehensweise auch bei dir.
      Ich habe mal deinen 3T DC101 als neues Gerät in meinem Portal angelegt. Und wie bei meinem CMR500, hast du auch bei dem 3T die Möglichkeit, den "Typ" auf "Markise (invers)" umzustellen (steht wahrscheinlich jetzt auf Markise oder Rollade/Jalousie). Versuch das doch einfach mal.

      Ich hatte nämlich auch das gleiche Problem damals und nach der Umstellung waren auch die Richtungen korrekt.

      Ciao,
      Dirk

      Cloudbox 3.0 Premium / Firmware V4.6.2
      Dirk
      Membre
      Messages: 109
      Enregistré: 27.06.2016
      Lieu: Kamp-Lintfort

        22.06.2017 22:17

        Hat funktioniert, Danke